昨兒,審小伙伴勘察照片和輸出的圖紙,吐血了@#¥%
勘察設計的最基礎的東西都弄得一塌糊涂:勘察照片無法反映現場真實情況,繪制圖紙設備布局不合理,設計工程量計算不準確,設備性能和組網方案思路不清晰……
于是,篩選了二十四張民工哥當年勘察的照片,多琢磨圖,善于思考,愿有心的人能快速入門。
有些東西不是三言兩語能描述得清楚的,民工哥總結得可能不好,圖是最真實的,多琢磨和研究貼的二十四張圖,希望你能從中悟到些東西。
明確勘察目的,學會全局性思考,理順勘察流程和要求
小伙伴勘察的時候,往往進入機房就是一輪狂拍,最后采集回來的勘察照片,基本上都用不了。比如,拍交流配電箱,拍下四個角干嘛呢?連一張完整的交流配電箱照片都沒有拍下……
明確勘察目的:巧婦難為無米之炊,勘察是為了更好的采集第一手現場數據,為方案設計提供依據和信息來源,因此現場勘查的數據必須準確、全面、真實、規范地反映站點的實際情況。調查了,才有發言權。
學會全局思考:進入基站,要學會全局思考,拍機房全景照和設備整柜照。從整站來說,首先應該拍攝機房全景照,這張照片能第一眼反映基站全局情況,包括主要設備排列、走線布局等情況。從設備來說,也應首先拍攝整個機柜照片,能夠反映機柜相對機房的位置、設備類型等信息,然后才是打開機柜門,進行局部拍攝。
理順勘察流程和要求:勘察的流程和要求不應僅停留在記事本和文檔里面,而是應該深入內心,溶于規范的習慣中。腦海中形成一幅單站設備連接圖,從引電(交流電、直流電和續航等)、接地、接傳輸、輸出信號等角度進行梳理下來。比如,進機房,拍攝全景照>>交流配電箱(外/內)照片>>開關電源(全局/交流配電單元/直流配電箱單元/監控單元/整流單元等)等等。另外,對應單站設計中設備擺放要求、電池擺放要求等要熟練掌握和應用。
下面是一張打開機房門后的全景照:

其對應的設計圖紙如下:

從另外的角度看設備橫平豎直,整齊有序:

這就是一張能夠反映基站接電、接地、接傳輸和信號輸出的機房全景照片。規范的信息采集,從后期評審或者方案輸出角度看,都更加容易和便于思考和設計。

這是一張反映走線架全景的照片,從圖中可以清晰勘察相關線纜走向信息。
細節決定成敗,做事要做細,做到雙重備份和確認
說到單個設備數據采集,就更凸顯細節的重要性。細節決定成敗,勘察信息采集要做到細致和規范,做到雙重備份和確認。首先在規范化采集流程下,按照勘察要求采集的數據和照片都記錄下來,并在勘察的同時就在現場將設計思路和疑問點給理順了。很多新手等勘察回來才思考該怎么設計,最后由于現場細節遺漏,往往設計方案輸出遲疑大半天也確定不下來。
以開關電源勘察為例,咱勘察重點要看:(1)新增設備后,電源容量是否滿足需求;(2)新增設備是否有位置(如空開或熔絲)可以接得了電。往往,勘察時候以為拍完照就萬事大吉了,萬萬沒有想到機房太暗拍照不清晰,抖動了,看不清了,又沒有用筆在草圖上記錄下來,最后不知道是否夠容量和位置安裝,糾結得不行。如果現場拍完了照片,檢查一下是否拍得清晰,是不是可以馬上補救回來?抑或者現場用勘察草圖將空開(或熔絲)使用情況記錄下來,就不用糾結的啦?
下面是交流配電箱全景照,理清市電引入流程,就明了交流電的輸入和輸出的流向的了。

打開交流配電箱機柜后,就可以記錄下來空開使用情況的了。如下圖所示:

開關電源的基站直流供電系統的核心,其主要功能包括交流轉直流、整流穩壓、供電監控等。如下圖所示:

勘察開關電源須關注各單元的數據采集要求,特別是直流配電單元中一次、二次下中空開使用情況。

開關電源系統內部結構示意圖如下:

交流配電單元如下所示:

整流單元如下圖所示:

監控單元如下圖所示:

直流配電單元如下圖所示。須重點關注一次、二次下電中空開使用情況。搞清楚一次、二次下電的要求是什么。

蓄電池是對斷電情況下,電源續航的保障,如下圖所示:

當電源系統相關設備及數據采集完成后,接下來就應該理順基站設備的數據采集的了。無線設備要運行起來需要接電源、接傳輸、防雷接地,并將信號發射出去等工作。重點關注各接口界面、對接設備的參數配置及物理連接等操作。如下圖所示:
目前,主流廠商的RNC與NodeB支持混合傳輸方式,支持IP/ATM雙協議棧組網,電路域業務通過基于ATM的E1傳輸,分組域業務通過基于IP的FE/GE傳輸,如下所示:

某廠商的NodeB設備的FE光口和電口示意如下:

這是典型的分布式基站的設備實物圖:

對應是RRU安裝情況如下圖所示:

傳輸設備是基站設計中的一個不可或缺的部分,實物如下圖所示。

所有設備均需保護接地,信號由饋線或光纜沿著走線架敷設,經饋線窗輸出機房。實物如下圖所示:

三線分離,沿走線架標準敷設,標準的室內布線如下圖所示:

天饋系統是信號發射的重要窗口,各部件組成如下圖所示:

須重點關注天線的覆蓋范圍、掛高等參數設置,其側視圖如下圖所示:

標準的室外布線情況如下圖所示:

其實,最后想說的是,師傅領進門,修行靠個人,凡事多用心去琢磨,不懂多查資料或者多問。平日多總結和思考,方有提升。或許這五句話對入門者會有用:
- 日事日畢,日清日高,養成好習慣。
- 學會研讀地圖,心中形成一張網。
- 學會查詢資料,善于總結與升華。
- 學會邏輯思考,策略了然于胸。
- 具備全局眼光,做有思想的通信者。
[
本帖最后由 xujingyuan 于 2016-6-7 11:47 編輯 ]