13、基站安裝天線時,20米的塔放電源線應當采用()點接地。 A.1   B.2   C.3   D.4


【參考答案】 C 

【解析】電源線長度在10m以內時,需兩點接地,兩點分別在靠近天線處和靠近饋線窗處;電源線長

度在10~60m以內時,需三點接地,三點分別在靠近天線處、饋線中部和靠近饋線窗處;電源線長度超過60m,每增加20m,應增加一處接地。P119 



以上出自“2016(業)”,大家可以百度得到。

以前的規范是越來越沒法遵守了。一方面設備的防雷功能得到提升,另一方面很多基站的接地系統并不像以前那么嚴格的要求地阻5甌以下。所以接地點有做兩處就非常不錯了。通常10米以內,且沒有饋線窗的場景,只接1點接地。


而且,教科書上的規范有套用饋線接地的標準。很難說服專業人才。


大家現場的情況如何?能透露否?